Recommended Posts

Добрый день. Есть конфигурация Nport 5230 которая передаёт Modbus ASCII через Ethernet, виртуальный Com порт, и ПО на пк оператора, которая прекрасно работает.

Возникла необходимость передавать данные на ПК оператора и параллельно на OPC сервер. Была установлена Mgate MB3270I, и настроен виртуальный com порт для ПК оператора, и подключен opc сервер по протоколу Modbus TCP/IP .

Возникла проблема, иногда на устройства приёма приходят не корректные данные, числа за диапазоном integer. После обратной замены на Nport проблема пропадает.

Прошу помощи в решении проблемы.

 

Link to comment

Доброе утро. Интерфейс 485, терминаторы не ставили, и подтяжку не собирали, так как до этого не было необходимости, да и длина кабеля около 20м.

 

Здравствуйте!

Интерфейс какой? 485? Терминаторы ставить пробовали, подтяжку собирали?

 

Link to comment

 

Доброе утро. Интерфейс 485, терминаторы не ставили, и подтяжку не собирали, так как до этого не было необходимости, да и длина кабеля около 20м.

 

Здравствуйте!

Интерфейс какой? 485? Терминаторы ставить пробовали, подтяжку собирали?

 

Просто пока я тут 2 варианта подразумеваю - либо это протокол Modbus-подобный (но не именно Modbus), либо помеха на линии, искажающая данные (такое как раз на незатерминированных интерфейсах бывает, например).

Link to comment