Jump to content
Форум по продукции MOXA

FAQ по модулям ввода/вывода Moxa ioLogik


Recommended Posts

  1. Применение модулей ввода/вывода ioLogik
  2. Отличие устройств серии ioLogik E1200 и ioLogik E2200 и 2500
  3. Выбор устройства ioLogik E1200
  4. Выбор устройства ioLogik E2200
  5. Настройки по умолчанию для устройств MGate
  6. Правила Click & Go
  7. Peer-to-peer
  8. Схемы подключений каналов ввода/вывода
  9. Методы установки каналов в DIO
  10. Активация протокола Ethernet/IP для серии ioLogik E1200
  11. Зачем нужен RS-485 на E2200?
  12. Механизм активного ввода/вывода 
  13. Как настроить Active IO? (на примере ioLogik E1200)

 

1. Применение модулей ввода/вывода ioLogik

Для подключения различных датчиков, счетчиков и других оконечных устройств в системы управления и мониторинга используют модули ввода/вывода. Компанией Moxa представлена довольно обширная линейка устройств ввода/вывода ioLogik.

2. Отличие устройств серии ioLogik E1200 и ioLogik E2200 и 2500

  ioLogik E1200 ioLogik R1200 ioLogik E2200 ioLogik 2500
Параметры связи 2 порта Ethernet 2 порта RS-485 1 порт Ethernet 4 порта Ethernet
Протоколы передачи данных
  • Modbus TCP
  • EtherNet IP (опционально)
  • SNMPv1/v2c
  • HTTP
  • RESTful API 
  • Библиотека MXIO
  • Active OPC
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP
  • SNMPv1/v2c/v3
  • CGI
  • Библиотека MXIO
  • HTTP
  • Active OPC
  • Modbus TCP
  • SNMPv1/v2c/v3
  • CGI
  • Библиотека MXIO
  • HTTP
  • Active OPC
Логические правила IF-THEN-ELSE Не поддерживаются Не поддерживаются Click & Go Click & Go Plus
Трансляция сигнала «Peer to Peer» Поддерживается Не поддерживаются Поддерживается Поддерживается
Дополнительные функции      
  • Преобразование Modbus TCP в Modbus RTU
  • Сохранение данных на FTP-сервер или microSD до 32 Гб
  • Wi-Fi или сотовая связь (отдельные модификации устройств)
Утилита для настройки устройств ioSearch ioSearch ioAdmin IOxrpess

3. Выбор устройства ioLogik E1200

Если необходимо только собрать данные с конечных устройств и передать их на верхний уровень, то стоит обратить внимание на линейку ioLogik E1200.

  ioLogik E1210 ioLogik E1211 ioLogik E1212 ioLogik E1213 ioLogik E1214 ioLogik E1240 ioLogik E1241 ioLogik E1242 ioLogik E1260 ioLogik E1262
Каналы дискретного ввода DI 16   8 8 6     4    
Каналы дискретного вывода DO   16   4            
Конфигурируемые каналы DIO     8 4            
Каналы релейного вывода         6          
Каналы аналогового ввода AI           8   4    
Каналы аналогового вывода AO             4      
Каналы для подключения термосопротивлений PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000                 6  
Каналы для подключения термопар                    8

4. Выбор устройства ioLogik E2200

При необходимости не только собирать данные, но и выполнять несложное программирование, то следует выбирать оборудование из линейки ioLogik E2200 с возможностью создания логических правил IF-THEN-ELSE.

  ioLogik E2210 ioLogik E2212 ioLogik E2214 ioLogik E2240 ioLogik E2242 ioLogik E2260 ioLogik E2262
Каналы дискретного ввода DI 12 8 6        
Каналы дискретного вывода DO 8 8       4 4
Конфигурируемые каналы DIO   4     12    
Каналы релейного вывода     6        
Каналы аналогового ввода AI       8 4    
Каналы аналогового вывода AO       2      
Каналы для подключения термосопротивлений PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000           6  
Каналы для подключения термопар              8

5. Настройки по умолчанию для устройств MGate

IP адрес: 192.168.127.254
Логин: admin
Пароль: moxa или пустой в зависимости от прошивки устройства

6. Правила Click & Go

Логические правила Click & Go представляют из себя правила типа IF-THEN-ELSE. Служат для программирования модулей ввода/вывода под несложные задачи. Данный функционал поддерживается только устройствами серии ioLogik E2200 и ioLogik 2500 (Click & Go Plus).

  • Click & Go настраиваются в утилите ioAdmin, максимальное количество правил - 24. Информацию о правилах и их созданию смотрите в Руководстве пользователя
  • Click & Go Plus настраиваются в утилите IOxpress, максимальное количество правил - 48. Информацию о правилах и их созданию смотрите в Руководстве пользователя

7. Peer-to-peer

Функция Peer-to-peer (парное соединение) позволяет осуществлять прозрачное удлинение дискретных и аналоговых сигналов по сетям Ethernet. Состояние входного канала одного модуля будет транслироваться на выходной канал удаленного модуля.

Пример использования модулей ioLogik в задачах объединения удаленных друг от друга устройств приведен на картинке ниже:

peer_to_peer1.jpg

8. Схемы подключений каналов ввода/вывода

Схемы подключений всех типов каналов можно посмотреть в инструкции по ссылке.

9. Методы установки каналов в DIO

У некоторых моделей устройств ioLogik есть конфигурируемые каналы ввода/вывода, т.е. могут работать как каналы дискретного ввода DI или дискретного вывода DO.

В модулях ioLogik E2200 тип каждого канала настраивается программно в утилите ioAdmin.

Сначала необходимо выбрать тип канала DI или DO, сохранить настройки и перезагрузить устройство. Только после этого можно будет определять параметры каналов.

1212121.jpg

 

В модулях ioLogik E1200 тип каналов определяется аппаратно. Каналы можно установить в разные режимы работы.

Для этого необходимо снять крышку устройства (открутить винт сзади, вытащить клеммы и снять крышку модуля) и установить перемычки в нужный режим.

peremychki.pngПо умолчанию установлен режим DO.

Кроме того, перемычками можно установить и параметры входного аналогового канала.

dio_ai_rezhim.png

10. Активация протокола Ethernet/IP для серии ioLogik E1200

Устройства ioLogik E1200 опционально поддерживают работу по протоколу Ethernet/IP. Для того, чтобы появилась такая возможность необходимо обновить прошивку ioLogik E1200 до последней версии и пройти процедуру активации. Пошаговая инструкция по активации доступна по ссылке

11. Зачем нужен RS-485 на E2200?

У модулей серии ioLogik E2200 есть последовательный порт RS-485. Он предназначен только для подключения устройств ioLogik R2200, что позволит увеличить количество каналов ввода/вывода. При этом опрашивать сам модуль Е2200 по протоколу Modbus RTU нельзя.

12. Механизм активного ввода/вывода 

Для сбора данных с конечных устройств необходимо вести периодических опрос состояния каналов, но это не всегда эффективно и быстро, особенно если модули сбора данных используются в критичных системах. Компания Moxa представляет технологию Active IO, которая позволяет уменьшить скорость обновления данных в несколько данных. Это осуществляется за счет того, что модули ioLogik сами отправляют параметры каналов при изменении их состояния.

Данные отправляются на OPC сервер, который в свою очередь взаимодействует со SCADA-системой. Компания Moxa разработала свой OPC сервер - MX-AOPC UA Server. Пробную версию можно скачать по ссылке.

13. Как настроить Active IO? (на примере ioLogik E1200)

Чтобы модули ioLogik осуществлял активную отправку данных на OPC Server необходимо выполнить несложные настройки. Конфигурировать устройство можно через web-интерфейс или утилиту ioSearch в разделе AOPC Server Settings.

  • В разделе AOPC & I/O Settings необходимо указать адрес OPC-сервера и выбрать состояние каких каналов требуется отправлять на сервер.

aopc.png

 

  • В разделе Create AOPC Tag создаются теги для ранее выбранных каналов

aopc2.pngПосле проведенных процедур в OPC-сервере Moxa MX-AOPC UA Server появятся теги для выбранных каналов.