NE-4110A использую в качестве звена в связке OPSServer(TCP/IP) <-> NE-4110A <-> МойКонтроллер(RTU Modbus RS-485).

Проблема в том, что NE-4110A в большинстве случаев искажает Modbas пакеты полученные от моего контроллера.

Грешу на NE-4110A, так как связка OPSServer(COM) <-> МойКонтроллер(RTU Modbus RS-485) работает без ошибок.

 

Вот дамп обмена:

18:04:51.539 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос

18:04:51.577 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] A0 20 50 A0 60 80 10 00 03 49 8E Некорректный ответ

18:04:51.841 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос

18:04:51.883 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] A0 20 50 A0 60 80 10 00 03 49 8E Некорректный ответ

18:04:52.143 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос

18:04:52.183 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [10] 03 06 01 81 00 10 00 03 49 8E Некорректный ответ

18:04:52.445 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос

18:04:52.484 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] 81 03 06 01 81 00 10 00 03 49 8E Некорректный ответ

18:04:52.747 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос

18:04:52.789 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] 02 03 06 01 81 00 10 00 03 49 8E Корректный ответ

Подскажите как исправить ситуацию.

 

И еще в веб-настройках NE-4110A не сохраняется выбор 2WRS-485.

Link to comment

Вот кусочек при соединении напрямую, через COM порт:

10:58:51.482 [2232] (COM4)Rx: [23] 02 03 12 00 32 00 32 01 90 01 90 FF FF 00 01 00 00 00 96 00 01 46 B1

10:58:51.483 [2232] (COM4)Tx: [8] 02 03 00 01 00 01 D5 F9

10:58:51.524 [2232] (COM4)Rx: [7] 02 03 02 00 15 3D 8B

10:58:51.525 [2232] (COM4)Tx: [8] 02 03 00 25 00 04 55 F1

10:58:51.572 [2232] (COM4)Rx: [13] 02 03 08 00 01 00 00 00 96 00 01 AB BF

10:58:54.002 [2232] (COM4)Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос

10:58:54.047 [2232] (COM4)Rx: [11] 02 03 06 01 81 00 10 00 03 49 8E Ответ

10:58:54.048 [2232] (COM4)Tx: [8] 02 03 00 51 00 04 15 EB

10:58:54.095 [2232] (COM4)Rx: [13] 02 03 08 FC 22 00 FA 00 00 FC 22 8E 8D

10:58:54.096 [2232] (COM4)Tx: [8] 02 03 00 61 00 05 D4 24

10:58:54.146 [2232] (COM4)Rx: [15] 02 03 0A C2 1D FC 22 00 00 FF 6A 00 00 0D C8

10:58:54.147 [2232] (COM4)Tx: [8] 02 03 00 01 00 01 D5 F9

Link to comment

Тогда только на последовательный интерфейс грешить остаётся.. Больше данным повреждаться там негде.

Посмотрел снова первое сообщение - интересно как, повреждаются, в основном, первые байты.

Кабель длинный?

Link to comment
  • 2 years later...

Добрый день.

У меня такая же проблема, один в один. 

Принимает с ошибками.

При чем с UPort1130 и NE-4100T  все работает замечательно.

Эксперименты с задержкой положительного результата не принесли.

Работаю в режиме RealComMode.

Link to comment

По предыдущему случаю - есть подозрение, что ответ на запрос настолько быстр, что NE-4110A не успевает переключиться с передачи на приём. Только вот как это поправить...

Link to comment

По предыдущему случаю - есть подозрение, что ответ на запрос настолько быстр, что NE-4110A не успевает переключиться с передачи на приём. Только вот как это поправить...

 

С NE-4100T такой проблемы нету, на том же оборудовании.

Отличает только то что  NE-4100T работает через http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso3088.pdf , но при этом UPort 1130 и 

CP-132I работают безупречно.

 

 

Если рассматривать проблему прошивки, то что мне дальше делать?

Где взять поправленную прошивку?

Link to comment

Может есть какието старые прошивки? На них может стоит погонять?

 

На этих двух прошивках разницу на картинке видно, больше отличий не нашел.

 

post-862-0-53510200-1502863896_thumb.jpg

post-862-0-38612300-1502863903_thumb.jpg

post-862-0-26242900-1502863909_thumb.jpg

post-862-0-53203900-1502863913_thumb.jpg

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...