Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто? Необходимо подключить устройство с 485 интерфейсом через преобразователь 5130 к компьютеру:

- IP адрес в 5130 прописал, пинг устройства проходит без потери данных;

- создал виртуальный порт с настройками скорости и др. такие же как в устройстве для считывания информации;

Соединиться и получить информацию с уст-ва не получается!

В компьтерном ПО для настройки соединения есть следующие опции:

- ТСР клиент (необходимо указать IP и порт - я так понимаю 5130);

- ТСР сервер (необходимо указать порт - укзывал виртуальный порт 5130);

- UDP.

Подскажите что можно прописать в ПО на компьютере.

И вышлите пожалуйсто русскоязычное руковотство по настройке, а то в комплекте с 5130 пришло англоязычное описание.

Лучше удалите созданный виртуальный COM-порт (на вкладке com mapping NPort Admin). Настройте NPort 5150 в режиме TCP Server или TCP Client - ПО соответственно наоборот TCP Client/TCP Server. Отличаются тем, что Client будет инициировать соединение с Server - поэтому в данном случае решающего значения не имеет. Соответственно номер TCP-порта можно оставить по умолчанию: 4001 .

Link to comment
  • Replies 98
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

  • 6 months later...
Guest Rinat

Привет! Есть NPort 5130 подключенный к сети, через NPort Administrator, настраивается все ок, ни каких ошибок не выдает.

Завел его как COM6 (и другие номера тоже выставлял), но при попытке соеденитсья через гипертерминал выдает ошибку:

20a80a20b77c.png

 

Настройки в гипертерминале:

4d0aa928f343.png

 

Настройки в NPort:

abcb83e02d15.png

 

Подскажите что делать?

Link to comment
Привет! Есть NPort 5130 подключенный к сети, через NPort Administrator, настраивается все ок, ни каких ошибок не выдает.

Завел его как COM6 (и другие номера тоже выставлял), но при попытке соеденитсья через гипертерминал выдает ошибку:

20a80a20b77c.png

 

Настройки в гипертерминале:

4d0aa928f343.png

 

Настройки в NPort:

abcb83e02d15.png

 

Подскажите что делать?

Попробуйте выполнить все настройки по инструкции в прикреплении. Там всё просто, но вдруг что-то пропускаете.

NPort___виртуальный_COM_порт.pdf

Link to comment
  • 1 month later...
Guest Алексей

Здравствуйте. Будьте добры если не трудно вышлите документацию на Nport 5150 и Nport 5130 на русском языке, очень нужно.(alekseitoropov@yandex.ru) заранее благодарю!

Link to comment

Здравствуйте. Будьте добры если не трудно вышлите документацию на Nport 5150 и Nport 5130 на русском языке, очень нужно.(alekseitoropov@yandex.ru) заранее благодарю!

Ответил

Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Сергей

Добрый день, вышлете пожалуйста инструкцию на русском языке для NPort 5150. starodubtcev@mail.ru

Спасибо!!

Link to comment

Добрый день, вышлете пожалуйста инструкцию на русском языке для NPort 5150. starodubtcev@mail.ru

Спасибо!!

Отправила.

Link to comment

Вышлите пожалуйста док-ю на русском на NPort 5130 и NPort5150 на мыло: serg.staff@mail.ru

Заранее спасибо.

Выслал

Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Андрей

Вышлите пожалуйста док-ю на русском на NPort 5150А на мыло: andreev-a-nik@yandex.ru Интересны описания режимов Server и Client. Можно ли установить прием данных в HyperTerminal по Socket, когда 5150 настроен в режим Server или Client? (Связано с тем что нужно сократить число посылок по Ethernet, в режиме Real COM на каждый байт идет один пакет, хотелось бы разгрузить канал)

Заранее спасибо.

Link to comment

Вышлите пожалуйста док-ю на русском на NPort 5150А на мыло: andreev-a-nik@yandex.ru Интересны описания режимов Server и Client. Можно ли установить прием данных в HyperTerminal по Socket, когда 5150 настроен в режим Server или Client? (Связано с тем что нужно сократить число посылок по Ethernet, в режиме Real COM на каждый байт идет один пакет, хотелось бы разгрузить канал)

Заранее спасибо.

Документацию выслала.

По поводу пакетов - есть возможность управлять этим процессом в режиме Real COM.

post-219-1280841074,05_thumb.jpg

В нижней части экрана параметры Delimiter, Force Tx Timeout и Packing Length.

Вкратце, Delimiter - символ-разделитель (hex), пакет отправляется как только в данных встречается указанный символ,

Force Tx Timeout - пакет отправляется как только в данных встречается пауза указанной длины,

Packing Length - пакеты отправляются строго фиксированного размера (до 1024 байт).

Link to comment
  • 1 month later...
Guest Владимир

Здравствуйте уважаемые господа.

Помогите разрешить проблему.

У нас есть 40 устройств в сети RS-485, включенных по двухпроводной

схеме. Все они работают на скорости 115200 бит/сек. Устройства

опрашиваются и управляются с компьютера через локальную сеть Ethernet

и устройство MOXA NPort 5331. Естественно, используется виртуальны

com порт Моксы. При опросе устройству передается 7 байт

информации. В ответ устройство выдает также 7 байт информации.

Всего цикл обмена информацией с устройством подразумевает передачу

7+7=14 байт или 14*8=112 бит. Устройства отвечают практически

мгновенно. Сеть исправна. Тестирование показало, что за многие часы

работы ошибок при передачи информации нет.

Мы рассчитывали, что все устройства мы сможем опросить с

использованием MOXA NPort 5331 за время порядка 112бит*40 шт/(115200

бит/сек)=0,04 сек. что нас вполне устроило бы. Нас устроило бы и время

порядка 0,1 сек. Реально же цикл опроса составил около 4 сек. Для нас

это неприемлемо! Мы понимаем, что есть накладные расходы (по времени),

связанные с передачей по сети Ethernet и прочее, но не может же

полезный трафик составлять 1% от накладных расходов!

Просим навести нас на мысль, где теряется время.

Или это специфика работы Моксы?

Какую реальную скорость передачи информации от компьютера через Моксу

в сеть RS-485 и обратно можно ожидать, если сеть RS-485 работает на

скорости 115200 бит/сек.?

Link to comment

Добрый день!

Похоже, что проблема даже не в скорости передачи данных. Проблема в задержках, возникающих при передаче данных через NPort. Поток данных, проходящий через NPort, задерживается примерно на 10 мсек (на самом деле, чуть меньше). Это совсем никак не сказывается на непрерывном потоке данных (получаются всё те же 115200 бит/сек, только кусок данных с небольшой задержкой), а если речь идёт об опросе множества устройств (т.е. много маленьких пакетов) и каждый из них задерживается на 10 мсек, то тут могут возникнуть проблемы.

К сожалению, с этим ничего сделать нельзя.

Как альтернативный вариант - можем предложить попробовать новую серию NPort 5100A. По нашему опыту задержки у нее существенно (в несколько раз) меньше. Можем дать Вам устройство на тестирование.

Link to comment
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...

Здравствуйте! У меня к вам несколько вопросов, возможно ли использование конвертера NPort 5130 для преобразования интерфейса по такой схеме RS485(4-х проводный)<->ethernet<->ethernet<->RS485(4-х проводный)? Какой кабель для этого использовать(желательно указать распиновку)? В каком режиме должны работать преобразователи, оба NPort'a в режиме парного соединения или оба в UDP? Какие перемычки должны стоять? Если должны стоять, то на двух NPort или на каком-то одном? Если есть необходимость выслать инструкции, то вот адрес unicod@pisem.net Спасибо большое!!

Link to comment

Добрый день!

Подойдёт режим "парного соединения", он и предназначен для таких преобразований. Подробное описание - здесь. Не забудьте только в настройках последовательного интерфейса указать "RS-485 4 wire"

 

По распиновке разъема - распиновка есть в листовке, которая идет в комплекте с NPort. На всякий случай, ее русская версия - здесь.

1 --- TxD-

2 --- TxD+

3 --- RxD+

4 --- RxD-

Link to comment
  • 1 month later...

Здравствуйте! Есть вопрос. Нужно соединить контроллер, работающий через RS485, и компьютер. Контроллер подключается к компьютеру через конвертер RS485-USB. Они территориально удалены друг от друга. Можно ли использовать для соединения два Nport 5130 в режиме Pair connection(485-2Wire)? Если да, то какой 5130 должен быть master?

Link to comment

Да, конечно!

Можно использовать два NPort 5130. Всё равно, какой из них Мастер. Мастер - это только на уровне TCP/IP; при подаче питания Master-устройство обращается к слейву с запросом на установку соединения. После установки соединения данные будут идти двунаправленно, и не будет никакой разницы, кто мастер, а кто слейв.

Можно вообще использовать только один NPort 5130 и подключить его к компьютеру по Ethernet (минуя конвертер USB/485). Он будет работать как виртуальный COM-порт компьютера.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...