uport 1150 в упор не видит прибор с2000-4 производства "Болид" в режиме 485-2. Ранее была аналогичная проблема с устройсвом оповещения из той же серии. Зато пульт с2000 через него видится отлично - и по 485 и по 232 интерфейсам. Единственная разница - пульт программировался через другую программу, нежели с2000-4. В болиде утверждают, что все должно работать - они даже рекомендуют ваши изделия.

В чем может быть загвоздка?

Link to comment
  • 2 months later...

проблема с uport 1150 при работе не может принять некоторую информацию Причем при работе с преобразователями Через COM порт все работает отлично

Link to comment
  • 1 month later...

Аналогичная петрушка... Мои два прибора через этот преобразовательне работают, хотя никаких проблем с преобразователями через COM порт... Судя по ответам в теме, производитель заинтересован в клиенте...

Link to comment
Мои два прибора через этот преобразовательне работают, хотя никаких проблем с преобразователями через COM порт...

Какие приборы имеются ввиду? Какова схема подключения, какой интерфейс используется, итп.

Для начала проще проверять взаимодействие UPort с компьютером: поставить UPort 1150 в режим RS-232, подключить этот порт RS-232 к COM-порту компьютера и попередавать данные терминальной программой.

Потом, убедившись в работоспособности UPort , можно (при необходимости) перевести интерфейс в режим RS-422/485 и подключить целевое устройство. Если будут проблемы с передачей данных, порекомендую утилиту для мониторинга обмена.

Link to comment
Какие приборы имеются ввиду? Какова схема подключения, какой интерфейс используется, итп.

Для начала проще проверять взаимодействие UPort с компьютером: поставить UPort 1150 в режим RS-232, подключить этот порт RS-232 к COM-порту компьютера и попередавать данные терминальной программой.

Потом, убедившись в работоспособности UPort , можно (при необходимости) перевести интерфейс в режим RS-422/485 и подключить целевое устройство. Если будут проблемы с передачей данных, порекомендую утилиту для мониторинга обмена.

Спасибо за то, что откликнулись.

Интерфейс RS-485. Приборы собственного производства (приборостроительный завод). В связи с тем, что COM-порт отмирает, решили рекомендовать заказчикам приобретать USB-COM преобразователи. Выбор пал на Ваши. И наблюдается странная картина - из 5 типов прибора с Вашим преобразователем работает только 1. Еще один тип прибора отвечает примерно на каждый 10 запрос, снифер показывает, что просто нарушен тайм аут ответа. Но с преобразователем RS232-RS485 никаких проблем нет у всех наших приборах. Есть ли какие решения проблемы?

Link to comment
Спасибо за то, что откликнулись.

Интерфейс RS-485. Приборы собственного производства (приборостроительный завод). В связи с тем, что COM-порт отмирает, решили рекомендовать заказчикам приобретать USB-COM преобразователи. Выбор пал на Ваши. И наблюдается странная картина - из 5 типов прибора с Вашим преобразователем работает только 1. Еще один тип прибора отвечает примерно на каждый 10 запрос, снифер показывает, что просто нарушен тайм аут ответа. Но с преобразователем RS232-RS485 никаких проблем нет у всех наших приборах. Есть ли какие решения проблемы?

Добрый день,

Возможно, UPort не совсем корректно обрабатывает какие-то функции последовательного порта. Прежде всего, убедитесь, что у Вас установлена последняя версия драйвера (версия 1.6). Номер версии можно посмотреть через «Диспетчер Устройств Windows». Если установлена старая версия, то сначала удалите драйвер, а потом поставьте новый.

 

Если не поможет, то попробуйте сделать LOG одного цикла обмена данными с Вашим устройством при помощи программы Portmon.

 

Запустите Portmon и произведите обмен данными с Вашим устройством через порт RS-232 и конвертер 232/485. Запишите результат в LOG-файл.

И такие же действия осуществите через UPort.

Пришлите получившиеся LOG-файлы для анализа.

Link to comment
  • 5 months later...
Guest Гость

UPort 1150 через uprog не видит прибор С-2004, через pprog с пультами С-2000 все работает нормально, драйвера и ПО обновлены, подскажите куда копать? (Win 7)

Заранее спасибо.

Link to comment
UPort 1150 через uprog не видит прибор С-2004, через pprog с пультами С-2000 все работает нормально, драйвера и ПО обновлены, подскажите куда копать? (Win 7)

Заранее спасибо.

Сложно сказать.

Попробуйте посмотреть рекомендации Болида. А также обновить драйвер UPort до последней версии 1.6, поддерживающей Windows 7. Только перед обновлением драйвера удалите старую версию драйвера.

Вообще, по поводу применения UPort с Болидом - попробуйте поговорить с техподдержкой Болида. Они тестировали различные преобразователи MOXA, у них есть опыт настроек. А вот у нас опыта работы с оборудованием Болида, к сожалению, нет.

Link to comment
Guest sergeysergeevich

Вот что написал мне bolid будем пробовать

Здравствуйте!

 

Необходимо в Uprog, Pprog выбирать номер виртуального COM-порта.

Так же возможна дополнительная настройка в программе Pprog (влияют как на

программу Pprog так и на Uprog)меню настройки -> последовательный порт

вкладка порт Параметры:

- количество стоповых бит - 1, 1.5, 2;

- тип приемо-передатчика "ПИ/ПИ-ГР", "ПИ/ПИ-ГР старый".

 

Уважаемые коллеги, при повторном обращении в службу технической поддержки,

связанном с обсуждением одного и того же вопроса, просим Вас сохранять в

теле электронного письма историю переписки.

 

С уважением,

Служба технической поддержки ЗАО НВП "Болид"

тел.:(495) 513-32-35 доб. 250, 251,252

www.bolid.ru

 

 

 

 

-----Original Message-----

From: Поляков Сергей Сергеевич [mailto:ssb-krk@mail.ru]

Sent: Tuesday, April 13, 2010 1:02 PM

To: info@bolid.ru

Subject: В службу технической поддержки.

 

UPort 1150 через uprog не видит прибор С-2004, через pprog с пультами С-2000

все работает нормально, драйвера и ПО обновлены, подскажите куда копать?

(Win 7) Тех поддержка moxa отперавила к вам.

Заранее спасибо.

Link to comment
Guest sergeysergeevich

Выставил в pprog тип приемо-передатчика "C2000/C2000-ПИ" все заработало :D

Link to comment
Выставил в pprog тип приемо-передатчика "C2000/C2000-ПИ" все заработало :D

Спасибо, будем иметь в виду эти рекомендации :)

Link to comment
  • 1 month later...
Guest Гость_Алексей_*
Выставил в pprog тип приемо-передатчика "C2000/C2000-ПИ" все заработало :D

 

И правда, все теперь работает, uprog приборы видит!

Наверное pprog пишет куда-нибудь в реестр эти настроечки, а uprog потом их читает.

 

Спасибо, камрад.

Link to comment
  • 4 months later...
Guest Роман

Пробовал подключать счетчик электрический ч/з uport 1150 по 485. Нет связи со счетчиком. Хотя 232 работает на отлично.

Вопрос: 485 должен автоматически определяться или его надо принудительно где-то включить?

Link to comment
Guest Alekseev

Пробовал подключать счетчик электрический ч/з uport 1150 по 485. Нет связи со счетчиком. Хотя 232 работает на отлично.

Вопрос: 485 должен автоматически определяться или его надо принудительно где-то включить?

 

Добрый вечер! Если Вы имеете в виду включение 485 на uport 1150, то его надо включить. Это можно сделать в диспетчере устройств в свойствах порта. Могу завтра приаттачить скриншот, если не найдете)

Link to comment
Guest Alekseev

Как и обещал выкладываю скриншот. Тут правда скриншот для двухпортовой модели Uport, для однопортовой все будет аналогично)

post-1075-1288162319,09_thumb.jpg

Link to comment
  • 5 weeks later...
Guest Михаил

Добрый вечер. Возникла проблема с uport 1150. Оборудование прекрасно видит но не функции приема работают. Версию 1,6 пробоволи эфекта нет. Операционная система Windows XP. Оборудование контроллер ЭЦТЖ 4-16 (485 интерфейс) при использовании преобразователя с подключением в полнеценный COM все работает отлично, при подключении того же преобразователя используя переходники USB COM не все переходники подходят (точнее драйвера при перустановки драйвера работают) Имеются на uport 1150 драйверы кроме версий 1.5 и 1.6

Link to comment

Добрый вечер,

В аттаче - самая последняя версия драйвера UPort. Попробуйте на всякий случай. Лучше сначала удалите старую, потом поставьте новую версию.

 

Если не заработает, давайте "копать глубже".

Есть программа Portmon для протоколирования активности по COM-порту.

Сначала запротоколируйте обмен данными через нормально работающий преобразователь, запишите протокол в файл. Потом - то же самое при работе через UPort. Главное - в обоих случаях передавайте одни и те же данные, чтобы максимально точно сопоставить поведения разных устройств. И присылайте оба файла, посмотрим на них.

version.txt

driv_win_uport1p_v1.6.7_build_10082011.zip

Link to comment
  • 2 years later...

Добрый день,

 

Не пробовали ли воспользоваться указанными выше рекомендациями?

Выставил в pprog тип приемо-передатчика "C2000/C2000-ПИ" все заработало biggrin.gif

Link to comment
  • 3 months later...

В последней версии PProg появилась доп утилита настройки порта, но смена параметра C2000\C2000-ПИ к результатам не приводит. В Болиде (тех поддержке) сказали, что с адаптером Uport1150 от Moxa они дело не имели.

При обновлении драйверов и подключении наблюдается такая картина:

1. новый прибор от болида идет под адресом 127. Софт начинает сканировать с адреса 127, 1, 2.... 126.

2. на Uport видно, что при начале опроса индикаторы TxD и RxD мигают - полагаю, что идет обмен между девайсами, но после мигает только TxD - полагаю, что идет дальнейший опрос других адресов, но по ним пусто.

Делаю вывод: оборудование не согласовано работает - думаю, что дело в таймаутах.

Ранее у меня подобная комбинация работала - т.е. и этот же ноут и этот же адаптер, переустановил только ОС (но даже релиз тот же остался) и обновил Pprog.

Пойду пробовать установить PProg старших версий.

Да, с подобным вопросом уже обращался в Болид, а именно, Pprog видел приборы, а Uprog отказывался. По их рекомендации нужно было только провести корректировки параметров порта - и тогда все трудилось.

Проверю отпишу.

Link to comment

Проверил и отвечаю - работает, что сделано:

1. снес весь болид который был (PProg);

2. нашел версию PProg 2.03 билд 410 (валялась в закромах дистрибутивах) :-);

3. установил сей дистриб и задал параметры последовательно порта:

3.1 Ожидание ответа (мсек.) опр.: 30 ком.:600;

3.2 Максимальный интервал между байтами (мсек.) 200;

3.3 Количество стоповых бит: 1;

3.4 Переключение приема/передачи: С2000/С2000-ПИ;

3.5 Задержка перед посылкой команды (мсек) 50;

3.6 Доп.задержка переключения на прием (мсек.) 200;

3.7 Количество попыток выполнить команду:1.

 

Имею подозрение, что заданы параметры изменены для продвижения собственных адаптеров болида.

Предлагаю как то выудить эти параметры из реестра и в свободный доступ :-)

 

Вообщем выкладываю настройки порта - у себя настроил и работает с новыми версиями дров и софта.

 

Всем удачи!!!

post-4157-0-58617600-1368531217_thumb.jpg

Link to comment
  • 1 month later...

День добрый коллеги.

 

Есть проблемы с uport 1150.

У меня установлена Windows XP SP3 на виртуальной машине VMWare 8.0.1, установлены на нее скачанные с этой ветки последние драйвера для этого адаптера. При подключении uport 1150 к разъему USB рабочий стол Windows начинает сильно тормозить, но адаптер определяется нормально, лампочка Active горит. Через 5 минут тормоза проходят и можно запускать программы. При обращении любых программ к СОМ порту они сначала подвисают, лампочка TX на адаптере не моргает, а потом появляется сообщение что нельзя открыть СОМ порт. Этот же самый адаптер на Windows7x64 (главная операционка на ноутбуке) работает похоже нормально, он открывается и лампочки моргают. Мне приходится работать из под VMware, потому что одна из нужных мне программ на Windows7 не работает ни в каких режимах совместимости, но нормально работает на виртуальной Windows XP.

На этой же виртуальной машине хорошо работает адаптер USB-Serial CH340 (но не работает на Windows7x64), т.е. техническая возможность есть. Я раньше долго пользовался uport 1150 на более старом ноутбуке с Windows XP, проблем не было вообще ни разу, поэтому его и купили для ноута с Windows 7 по моей личной просьбе, а он на виртуалке не работает.

 

Как решить данную проблему: работа uport 1150 из под VMware.

 

Установка Windows XP на новый ноутбук не рассматривается вообще.

 

Спасибо заранее.

Link to comment

Здравствуйте!

 

Обычно, виртуальные машины предоставляют возможность "пробросить" COM-порт из хост-системы в виртуальную. Посмотрите, пожалуйста, есть ли в VMWare подобная настройка и попробуйте ей воспользоваться. Драйвер UP1150 при этом лучше на всякий случай удалить из виртуальной системы.

Link to comment

Пробовал раньше еще.

В параметрах виртуальной машины, в разделе оборудование добавил последовательный порт (можно только в режиме автоопределения). Далее при запуске виртуальной машины появляется сообщение:

 

"Cannot connect the virtual device serial1 because no corresponding device is available on the host.

Do you want to try to connect this virtual device every time you power on the virtual machine?"

 

Ну и соответственно доступа к порту из виртуальной машины нет.

 

В хост-системе (Windows7x64) в диспетчере устройств адаптер определяется как MOXA USB Serial Port(COM1).

 

У меня идей больше нет.

Link to comment