Андрей_mrsk Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Имеется компьютер DA-681 c установленной Windows XP Embedded. Организована связь с терминалами РЗА Сириус-2 по RS-485 по двум портам с расстояния 200м, на каждой линии по 20 устройств. Дело в том, что несколько терминалов не сканируются при помощи ПО для терминалов Сириус-2. Если подключиться к линии связи Moxa UPort 1150 c ноутбука, то сканирование проходит всех без исключения терминалов. В чем может быть проблема? Link to comment
Незнайка Posted January 21, 2016 Share Posted January 21, 2016 Скорее всего - проблема в согласовании интерфейса. Какого-то универсального совета тут нет - пробуйте изменять номиналы терминальных сопротивлений или попробуйте собрать схему подтяжки со стороны DA-681. Link to comment
boris_r_v Posted January 22, 2016 Share Posted January 22, 2016 А распайки разъемов проверяли? Понимаю идиотское предположение - но натыкался во время пусковых работ на неверную распайку сделанную опытными монтажниками, пилюли бракованные им видать подвезли .. Link to comment
Незнайка Posted January 22, 2016 Share Posted January 22, 2016 Ну в этом случае вроде верно всё по монтажу, если через UPort то работает.. Хотя, возможные изъяны монтажа это не отменяет Link to comment