Есть :

МОХА5232i -- четырёхпроводной RS485 -- MOXA TCC100 -- RS232 -- Прибор учёта газа ЕК260

Прибор ЕК260 http://www.gaselectro.ru/prod/kor/ek260.html .

Он подключается через оптопорт .

Оптопорт при подключении через настоящий СОМпорт работает , данные считываются.

Скорость обмена 300bps 7E1 1стопбит . FIFO выключен . Режим мохи - Real COM .

Оптопорт работает по МЭК61107 ( = IEC 1107 ) .

Nport Windows driver 1.11

 

Обмена через моху не происходит . Если соединить провода RX и TX у ТСС100 - в гипертерминале отправленные байты приходят обратно нормально.

Производитель ЕК260 говорит что первый кадр обмена происходит на скорости 300 , далее обмен идёт на скорости 9600 , обратитесь в МОХА и там помогут.

 

Помогите пожалуйста в настройках .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть :

МОХА5232i -- четырёхпроводной RS485 -- MOXA TCC100 -- RS232 -- Прибор учёта газа ЕК260

Прибор ЕК260 http://www.gaselectro.ru/prod/kor/ek260.html .

Он подключается через оптопорт .

Оптопорт при подключении через настоящий СОМпорт работает , данные считываются.

Скорость обмена 300bps 7E1 1стопбит . FIFO выключен . Режим мохи - Real COM .

Оптопорт работает по МЭК61107 ( = IEC 1107 ) .

Nport Windows driver 1.11

 

Обмена через моху не происходит . Если соединить провода RX и TX у ТСС100 - в гипертерминале отправленные байты приходят обратно нормально.

Производитель ЕК260 говорит что первый кадр обмена происходит на скорости 300 , далее обмен идёт на скорости 9600 , обратитесь в МОХА и там помогут.

 

Помогите пожалуйста в настройках .

Насколько я понимаю ЕК260 имеет два интерфейса: последовательный (RS-232/485) и оптический. Можно уточнить, какой из них используете конкретно Вы, потому что из формулировки вопроса это неясно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:unsure:

Подключение через оптопорт RS232 , я же написал . Проводной интерфейс опломбирован и занят GPRS модемом сбытовой компании - его использовать нельзя , нет его.

Оптопорт - это ИК-светодиод через 390 Ом на ТХ ТСС100 и GND . И компаратор MAX931 с ИКфотодиодом на RX ТСС100.

 

Есть программка на ноутбуке , которую дал производитель ЕК260 - она работает если оптопорт подключить в настоящий СОМ-порт ноутбука.

Share this post


Link to post
Share on other sites
:unsure:

Подключение через оптопорт RS232 , я же написал . Проводной интерфейс опломбирован и занят GPRS модемом сбытовой компании - его использовать нельзя , нет его.

Оптопорт - это ИК-светодиод через 390 Ом на ТХ ТСС100 и GND . И компаратор MAX931 с ИКфотодиодом на RX ТСС100.

 

Есть программка на ноутбуке , которую дал производитель ЕК260 - она работает если оптопорт подключить в настоящий СОМ-порт ноутбука.

Попробуйте в NPort 5232 установить параметр Force Transmit time=3-7 мс, в этом случае между пакетами, идущими по Ethetnet от Моxы будет фиксированный временной интервал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо , попробую.

А как быть с переменной скоростью ?

Дело в том, что это не является проблемой как таковой, поскольку та скорость, которую Вы задаёте в настройках NPort'a, на самом деле не играет особой роли: СОМ-порт будет работать на той скорости, с которой его открывает прикладное ПО, ведущее обмен со счетчиком, если только Вы принудительно не отключите такую возможность. Скорость работы TCC-100 определяется автоматически. Поэтому проблем на этой почве не должно быть.

Скорее всего причина в том, что байты кадров c COM-порта неправильно разделяются при упаковке в Ethernet-пакеты. Отсюда собственно и предложение про Force Transmit Time, чтобы данные поступающие через интервал, превышающий это время, упаковывались в следующий пакет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/5/2010 at 10:49 AM, Batmah said:

Есть :

МОХА5232i -- четырёхпроводной RS485 -- MOXA TCC100 -- RS232 -- Прибор учёта газа ЕК260

Ротационный счетчик газа цена: http://stream-gas.ru/schetchiki-gaza/rotacionnye-schetchiki/ .

Он подключается через оптопорт .

Оптопорт при подключении через настоящий СОМпорт работает , данные считываются.

Скорость обмена 300bps 7E1 1стопбит . FIFO выключен . Режим мохи - Real COM .

Оптопорт работает по МЭК61107 ( = IEC 1107 ) .

Nport Windows driver 1.11

 

Обмена через моху не происходит . Если соединить провода RX и TX у ТСС100 - в гипертерминале отправленные байты приходят обратно нормально.

Производитель ЕК260 говорит что первый кадр обмена происходит на скорости 300 , далее обмен идёт на скорости 9600 , обратитесь в МОХА и там помогут.

 

Помогите пожалуйста в настройках .

 

решили вопрос?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...