Здраствуйте!

Нам необходимо будет закупить 6 конверторов TCF-142-M-ST, комплектуются-ли они блоками питания! Если нет, есть-ли в выпускаемой вами продукции что либо подобное. И еще инструкцию на русском, если существует, вышлите пожалуйста.

Link to comment
Здраствуйте!

Нам необходимо будет закупить 6 конверторов TCF-142-M-ST, комплектуются-ли они блоками питания! Если нет, есть-ли в выпускаемой вами продукции что либо подобное. И еще инструкцию на русском, если существует, вышлите пожалуйста.

Добрый день.

Блоки питания к этим устройствам нужно заказывать отдельно. Из оборудования Moxa подойдут либо такие адаптеры: DR-4524, либо такие AD120120 (с евро-вилкой).

И еще инструкцию на русском, если существует, вышлите пожалуйста.

Куда высылать??

Link to comment
Добрый день.

Блоки питания к этим устройствам нужно заказывать отдельно. Из оборудования Moxa подойдут либо такие адаптеры: DR-4524, либо такие AD120120 (с евро-вилкой).

 

Куда высылать??

 

 

belyavcev@doza.ru или belyavcev78@mail.ru

 

P.S. мне подобрали такой БП : http://v1net.1gb.ru/techdoc/power/02/pr801...r.816.-12d.12r/

В связи с тем что конвертеры все 6 штук будут стоять в одном шкафу(с другой стороны оптики такие же конвертеры уже стоят - купила и установила сама монтажная организация).

Link to comment
belyavcev@doza.ru или belyavcev78@mail.ru

 

P.S. мне подобрали такой БП : http://v1net.1gb.ru/techdoc/power/02/pr801...r.816.-12d.12r/

В связи с тем что конвертеры все 6 штук будут стоять в одном шкафу(с другой стороны оптики такие же конвертеры уже стоят - купила и установила сама монтажная организация).

Инструкцию выслал. Можно использовать любой источник/блок питания 24В пост.

Link to comment
Инструкцию выслал. Можно использовать любой источник/блок питания 24В пост.

 

Потянет-ли по питанию DR-4524 шесть штук TCF-142-M-ST одновременно(место в шкафу для установки нескольких БП ограничено), или можно использовать такой: PWR-190-DC( http://www.moxa.ru/good/show/17777/17783/ ) , для подключения одновременно шести конверторов в одном 19" шкафу? Все шесть веток оптики до 200 метров. Если есть документация на эти блоки питания на русском, вышлите пожалуйста на belyavcev78@mail.ru . И повторите, пожалуйста, отправку инструкции на русском для TCF-142-M-ST на этот же адрес, с рабочим адресом( belyavcev@doza.ru ) какие-то проблемы, вложение не дошло.

Link to comment
Потянет-ли по питанию DR-4524 шесть штук TCF-142-M-ST одновременно(место в шкафу для установки нескольких БП ограничено), или можно использовать такой: PWR-190-DC( http://www.moxa.ru/good/show/17777/17783/ ) , для подключения одновременно шести конверторов в одном 19" шкафу? Все шесть веток оптики до 200 метров. Если есть документация на эти блоки питания на русском, вышлите пожалуйста на belyavcev78@mail.ru . И повторите, пожалуйста, отправку инструкции на русском для TCF-142-M-ST на этот же адрес, с рабочим адресом( belyavcev@doza.ru ) какие-то проблемы, вложение не дошло.

DR-4524 потянет. PWR-190-DC использовать не надо, он только для TRC-190.

Мануал выслала.

Link to comment
Спасибо за мануал на конвертер. Есть ли мануал на русском на DR-4524?

Нет мануалов на него нет. Это простой адаптер питания, никаких особых настроек.

Link to comment
  • 2 years later...
  • 9 months later...

Необходимо вывести информацию с 10 пультов C2000М на АРМ, можно ли для этого использовать TCF-142-S в топологии кольца. Интерфейс на выходе пульта RS232, на входе АРМ тоже RS232.

Link to comment

Необходимо вывести информацию с 10 пультов C2000М на АРМ, можно ли для этого использовать TCF-142-S в топологии кольца. Интерфейс на выходе пульта RS232, на входе АРМ тоже RS232.

 

Преобразователи TCF-142 позволяют это сделать, но нужно учитывать, что данные от каждого пульта будут приходить на все устройства в кольце, так как при таком соединении получается топология "шина", а интерфейс RS-232 работает только по топологии "точка-точка". В характеристиках пульта C2000M на сайте Болид указано, что к интерфейсу RS-232 можно подключать только одно устройство. Лучше уточнить у производителя, как себя поведут пульты при таком подключении, а также рассмотреть возможность подключения пультов к преобразователям по RS-485. При этом преобразователь к АРМ может быть подключен по RS-232.

 

2011-03-15_193614.jpg

Link to comment

Преобразователи TCF-142 позволяют это сделать, но нужно учитывать, что данные от каждого пульта будут приходить на все устройства в кольце, так как при таком соединении получается топология "шина", а интерфейс RS-232 работает только по топологии "точка-точка". В характеристиках пульта C2000M на сайте Болид указано, что к интерфейсу RS-232 можно подключать только одно устройство. Лучше уточнить у производителя, как себя поведут пульты при таком подключении, а также рассмотреть возможность подключения пультов к преобразователям по RS-485. При этом преобразователь к АРМ может быть подключен по RS-232.

 

2011-03-15_193614.jpg

Меня как раз топология шина и смущает, еще рисунок этот вводит в заблуждение:

post-0-0-21688500-1379028420_thumb.png

Link to comment

На сайте Болида, в разделе по организации каналов связи, есть схема с описанием использования TSF-142

post-4230-0-83847400-1379055952_thumb.png

По схеме TSF-142 помимо преобразования RS232->оптика, выполняет преобразование RS232->RS485

Это ВОЗМОЖНО?

Link to comment

Болид мне ответил, что это возможно(см. приложение). Болид утверждает что устройство работает как преобразователь RS485<->RS232.

Хотелось бы услышать это от производителя.

 

p.s. сам на свои сообщения отвечаю

tr_vols1.pdf

Link to comment
  • 2 weeks later...

Добрый день!

Простите за поздний ответ!

Да, устройства TCF-142 могут работать как преобразователи интерфейса. Т.е. один из TCF в кольце может быть настроен на интерфейс RS-232, другой - на RS-485. Данные будут передаваться корректно.

Link to comment

Добрый день!

Простите за поздний ответ!

Да, устройства TCF-142 могут работать как преобразователи интерфейса. Т.е. один из TCF в кольце может быть настроен на интерфейс RS-232, другой - на RS-485. Данные будут передаваться корректно.

 

Спасибо, за ответ

Link to comment

Всем доброго дня!

Подскажите, где можно найти образец протокола проведения эл. проверок и регулировок оборудования, в частности MOXA TCF-142-M-SC.

 

Если можете помочь, вышлите пожалуйста на berkovich(собака)teleswyz.ru

 

Огромное спасибо!

Link to comment
  • 1 year later...

Проектная организация запроектировала такую схему:

 

на объекте к конвертеру подключается N устройств по шине RS-485, далее оптика идет на диспетчерский пункт.

На диспетчерском пункте к оптике подключают коммутатор EDS-205 (c оптическим интерфейсом). Коммутатор подключают в ЛВС.

 

Уверяют, что это будет работать.

На мой взгляд - полный бред. Или я чего-то не понимаю?

Link to comment

Если под конвертором мы понимаем TFC-142, то работать, разумеется, ничего не будет. Видимо, специалисты проектной организации перепутали указанный конвертор с устройствами серии NPort (терминальные серверы).