  1. К сожалению уже нет такой возможности - контроллер уже установлен и запущен в работу (подключили временно всё через порт головного модуля). На модуле NOM-0200 сопротивление точно бесконечность (проверял ранее). На головном модуле думаю будет прозваниваться. Если получится - измерю в ближайшие дни
  2. Да, пробовал все положения переключателей - безрезультатно.. Да и линия там всего метр длиной. И при этом работает Термодат, у которого порт так же изолированный
  3. На головном модуле порт неизолированный, на NOM-0200 - изолированный. Больше отличий не нашёл
  4. Да, причём при опросе через порт, встроенный в процессорный модуль, связь тоже есть. И при этом другое устройство (Термодат) нормально подключается к любому порту, включая модуль NOM-0200. К ПК подключаем через Moxa NPort 5130
  5. Часть вопроса решена! Через порт, расположенный на процессорном модуле, удалось получить данные, заменив "%MW" на "%IW", т.е. опрашивать нужно не Holding, а Input регистры. read_var(addm('0.0.0.1'), '%IW', 704, 1, Param ,%mw0:1); Но вторая часть вопроса остаётся открытой - при абсолютно тех же настройках порта, через NOM-0200 выдаются ошибки "slave no response" и "bus communication error", и второй элемент Param принимает значение 16#0007 (07 во втором байте - "Problem in sending to the destination "). Разумеется, адрес меняю, провод переключаю в нужный разъём read_var(addm('0.1.0.1'), '%IW', 704, 1, Param ,%mw0:1);
  6. Забыл написать - прошивка ioLogik стоит последняя доступная на сайте. С ioLogik-ами серии E работали и подобной проблемы не было. Проблема именно с R1240..
  7. Здравствуйте! Уже несколько дней не можем организовать опрос ioLogikR1240 из контроллера Modicon M340. Подключали через порт, расположенный на процессорном модуле, и через порт модуля NOM-0200. При подключении к порту процессорного модуля обмен идёт, но на любой запрос приходит в ответ "1". При подключении к порту модуля NOM-0200 и того лучше - получаем ошибки "slave no response" и "bus communication error" (настройки портов абсолютно идентичные, из разницы между портами только одно - на процессорном модуле порт "isolated", на модуле NOM - "not isolated"). Пробовали вместо ioLogik подключать Термодат - опрос идёт отлично при подключении к любому порту. ioLogik так же отлично опрашивается через Lectus OPC при подключении к ПК. Настройки соединения проверяли тысячу раз, пробовали менять четность - безрезультатно.. Опрос производим следующим кодом: read_var(addm('0.1.0.1'), '%MW', 705, 1, Param ,%mw0:1); Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
×
×