Схема следующая
Устройство MODBUS TCP Slave - 1- MGate MB3280 (1 порт 2w485) - 2- (2 порт 2w485) NPort 5230 (вирт порт COM6) - 3- Устройство MODBUS Master.
Все вродеб настроил. Однако не работает.
Подключаюсь к MGATE в точке 2 программой MODSCAN (Мастер), работает как положено, ответы идут меняются (и при максимальном запросе в 125 слов). Подключаюсь к NPORT в точке 3 тем же MODSCAN, соединение есть, но висит таймаут ответа.
Тестил отдельно NPORT. Схема: COM порт ноута - доп преобразователь (из 232 в 485w2) - (2 порт 2w485)NPORT(вирт порт COM6) - Ethernet port ноута. Программами MODSCAN(Мастер) и ModbusSlave. Все работает и в прямом и в обратном направлении.
Куда рыть? Настройками NPORT играл, и форс трансмит выставлял и что толькльо не выставлял.