  1. Встречалась аналогичная ситуация дважды - только горели оба индикатора передачи... вопрос решился разделением цепей питания мохи и силы... после чего решили повторить эффект - И НЕ УДАЛОСЬ...... долго решали что делать (она то с грехом пополам работает) - но разделение питания оставили... (мало ли что)
  2. Так и не понятно - сталкивался ли кто с таим? зачем нужен форум узкоспециализированный - если никто и не применял ничегошеньки судя по количеству ответов.
  3. так что же делать - возвращать приборы по гарантии - или это нормально для них - работать через одно место?
  4. Уже пробовалось - к сожалению, нагрузочные резисторы совершенно не повлияли на форму сигнала: немного изменились фронта, но суть та же...
  5. Из фото видно что подается на вход 142-й и какую бяку она дает на выход...
  6. Произвели обединение двух устройств (RS-422) по меди - все замечательно, все работает и все довольны. По условиям удаления обектов управления (распределенная система) необходимо теже устройства подключить с использованием оптоволокна - используем 142-ю (закуплено порядка 16шт) результат плачевный ...: устройства переодически отваливаются, т.к.по меди четкие парофазные импульсы, а моха на своем выходе из этих парофазных делает ерунду с третьим состоянием... т.е. вместо нормального импульса получаем какие-то невнятные тычки по несколько микросек.. повторяется для всех 16шт... как прокоментируете? неужели деньги на ветер...
×
×