Добрый день!
Столкнулся с проблемой:
Moxa 5430I v3, к ней подключены счётчики ЭЭ Elster Alpha 1600 (евроальфа).
Линия связи локальная сеть и оптика.
Потребовалось опросить счётчики родным конфигуратором (alphaplus 1.20) при проведении поверки системы аиис.
Порт переведен в режим realcom. На пк назначен порт в пределах 1-4 (программа старая, выше не может)
Из порядка 140 счетчиков и 60 nport, 4 счетчика на трёх моксах вызывают bsod в начале опроса.
Два счетчика с адресом 12.
Версии npadmin 1.17 + windows 8.1, xp, server 2003, npadmin 1.22 + windows 10, 1.19 + windows 8.1, xp.
Два ноутбука 2002 и 2012 года, сервер.
Прошивка 3.5. Пробовал обновлять до 3.12 - разницы нет.
Есть идеи как это побороть?