NE-4110A использую в качестве звена в связке OPSServer(TCP/IP) <-> NE-4110A <-> МойКонтроллер(RTU Modbus RS-485).
Проблема в том, что NE-4110A в большинстве случаев искажает Modbas пакеты полученные от моего контроллера.
Грешу на NE-4110A, так как связка OPSServer(COM) <-> МойКонтроллер(RTU Modbus RS-485) работает без ошибок.
Вот дамп обмена:
18:04:51.539 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос
18:04:51.577 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] A0 20 50 A0 60 80 10 00 03 49 8E Некорректный ответ
18:04:51.841 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос
18:04:51.883 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] A0 20 50 A0 60 80 10 00 03 49 8E Некорректный ответ
18:04:52.143 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос
18:04:52.183 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [10] 03 06 01 81 00 10 00 03 49 8E Некорректный ответ
18:04:52.445 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос
18:04:52.484 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] 81 03 06 01 81 00 10 00 03 49 8E Некорректный ответ
18:04:52.747 [860] (192.168.127.254:4002) Tx: [8] 02 03 00 40 00 03 04 2C Запрос
18:04:52.789 [860] (192.168.127.254:4002) Rx: [11] 02 03 06 01 81 00 10 00 03 49 8E Корректный ответ
Подскажите как исправить ситуацию.
И еще в веб-настройках NE-4110A не сохраняется выбор 2WRS-485.