sjenek
Пользователи-
Posts
11 -
Joined
-
Last visited
sjenek's Achievements
Участник (2/5)
0
Reputation
-
Не могу разлочить Moxa E1211
sjenek replied to sjenek's topic in Системы распределенного ввода/вывода
Спасибо версия 2.2 помогла! -
Не могу разлочить Moxa E1211
sjenek replied to sjenek's topic in Системы распределенного ввода/вывода
Понял в чем дело, прошивки с версии 2.4 есть функция EtherNet/IP Function которую нужно активировать. Дайте пока плиз версию прошивки 2.3!!!!!! -
Обновил firmware E1211 до версии 2.4. В программе ioLogikSearch выдает статус модуля Lock, пробывал сделать UnLock, не получается пишет Fail. В web консоли пароль ставится и обнуляется, но не разлочивается. У меня после всего этого перестал идти коннект с модулем пишет ошибку HANDLE_ERROR. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Модуль стоит на производстве..... Срочно надо его разлочить.....
-
Я так понял для этих модулей своя функция коннекта MXEIO_E1K_Connect
-
При попытке соединится с модулем 1200 с помощью библиотеки MXIO Library командой MXEIO_Connect("172.18.86.246",502,2000, &iHandle); Выдается ошибка ILLEGAL_DATA_ADDRESS "The data address received in the query is not an allowable address for the server (or slave)." В чем причина и как мне установить соединение с модулем?
-
История умалчивает где найти расшифровки описаний!
-
Нужно скомпилировать библиотеку самому из dll. В Rad Studio есть утилиты которые это делают. Смотрите только под какую разрядность Вам надо. Если что пишите в личку скину готовый файл lib!
-
где можно найти информацию по структуре из библиотеки MXIO? typedef struct _IOLOGIKSTRUCT { UINT8 BytMagic[4]; // "DAC?" // UINT16 wVersion; // 0x0100 //struct define of version 1.0.0 UINT16 wLength; // nLength«бДтBytesјЖЎA§tCRC // UINT16 wHWID; //for user to know which API to Read/write UINT32 dwSrcIP; UINT8 BytSrcMAC[6]; UINT8 BytMsgType; // for AP side to known what kind of Message return UINT16 wMsgSubType; // //------------------------ UINT16 wYear; // tag timestamp UINT8 BytMonth; UINT8 BytDay; UINT8 BytHour; UINT8 BytMin; UINT8 BytSec; UINT16 wMSec; //------------------------- UINT8 BytLastSlot; //add to notice the last slot, Range 0-16, 0=>myself only UINT8 BytLastCh[sUPPORT_MAX_SLOT]; //add to notice the last Channel, Range 0-64, for each slot //------------------------- // support up to 16 slots and 64 channels //size:5408 bytes UINT8 BytChType[sUPPORT_MAX_SLOT][sUPPORT_MAX_CHANNEL] ; // channel I/O type UINT16 wSlotID[sUPPORT_MAX_SLOT]; // Slot Module ID UINT8 BytChNumber[sUPPORT_MAX_SLOT][supportMaxChOfBit] ; // bitwised, 1=Enable, 0=Disable _ANALOG_VAL dwChValue[sUPPORT_MAX_SLOT][sUPPORT_MAX_CHANNEL] ; UINT8 BytChLocked[sUPPORT_MAX_SLOT][supportMaxChOfBit] ; // bitwised, 0=free, 1=locked //------------------------- //UINT8 BytCrc; //mark } IOLOGIKSTRUCT, *pIOLOGIKSTRUCT;
-
программная настройка ioLogik E1210, E1211.
sjenek replied to VinsentAoki's topic in Системы распределенного ввода/вывода
Можно еще пошаманить с перенастройкой портов и сделать несколько обработчиков, соответственно Моксы должны быть разбиты на группы и настроены на разные порты!