NPort 6150. Проблема при включении
Evgeny replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день, Да, в ранних версиях прошивки был баг, из-за которого режим PPP вызывает такое зависание. Лечение - обновить прошивку для "выживших", а для зависших - отключить питание и выждать день-два, пока они придут в себя и тоже обновить прошивку. Самую последнюю версию прошивки можете скачать в ветке по аналогичной проблеме: ссылка. -
Cлужебный протокол IPSerial
Evgeny replied to ubw's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Ответил -
Данные и питание передаются по одним и тем же контактам: 1,2,3 и 6. Назначение контактов приведено на рисунке ниже. При необходимости отделения сигналов данных от 48В пост. используются сплиттеры SPL-24.
-
отличие между ioLogik E2210 и ioLogik E1212
Evgeny replied to Ponch's topic in Системы распределенного ввода/вывода
По этому вопросу лучше позвонить (495)980-64-06, (812)326-59-24, доб. 5147 (Артём Веревкин). Примеры есть в каталогах продукции и примеров применения: скачать можно здесь Е1200 - действительно просто станции удаленного ввода/вывода, без логических операций над сигналами. -
На том, что Вы описали, построена по сути вся современная промышленная коммуникация: взять значение сигнала по такому-то адресу, передать значение по такому-то адресу. Для этого есть сколько угодно протоколов, работающих по RS-485, Ethernet, CAN и т.д. Поэтому ответ - да, конечно, можно, в том числе на устройствах ioLogik.
-
отличие между ioLogik E2210 и ioLogik E1212
Evgeny replied to Ponch's topic in Системы распределенного ввода/вывода
Конечно, бывают и такие дисплеи. Это программируемые панели оператора (от компактных для того же примера климат-контроля, "умных домов" и пр. и до больших промышленных). У Моксы их нет, но есть у других производителей, например, можете посмотреть здесь. Функция Click&Go (If then else) есть только у двух серий: E2000 и E4200. К сожалению, доступ к ней в существующих версиях программного обеспечения (утилита ioAdmin) действительно возможен только при наличии "живых" контроллеров - оффлайн написать "программу" (список этих мини-процедур) не получится. Наверное, Вам стоит обратиться непосредственно в Ниеншанц-Автоматика(к дистрибьюторам Moxa), где Вам могут оформить на тестирование эти устройства. Тогда Вы сможете сохранить конфигурации и настройки, включить их в проект и тиражировать в дальнейшем на устанавливаемое оборудование. -
отличие между ioLogik E2210 и ioLogik E1212
Evgeny replied to Ponch's topic in Системы распределенного ввода/вывода
Доброго времени суток. На самом деле отличия между сериями E1200 и E2000 более глубокие, хоть, может быть, и не столь очевидные. Серия E2000 имеет расширенный набор программных функций и поддерживаемых протоколов: 1. E2000 - доп.поддержка SNMP-протокола и CGI-команд. 2. Е2000 - возможность создания простейших программ на базе логики "If then else" - функция Click and go. 3. E2000 имеют встроенный интерфейс RS-485. 4. Дополнительный дисплей - только для E2000. 5. E1200 имеет встроенный коммутатор, что позволяет соединять эти модули в цепочку и использовать в качестве повторителей Ethernet-сегментов (бывает полезно при распределенных системах сбора данных). Дисплей не поддается какому-либо пользовательскому программированию и используется исключительно для целей мониторинга и первичных настроек: Изменение сетевых настроек Мониторинг состояния входных и выходных каналов -
Добрый день, в самом Active OPC Server нет возможности создавать виртуальные сигналы - теги появляются только при наличии связи с ioLogik-ами, поскольку здесь реализована схема, когда само увв обновляет состояние каналов в OPC-сервере. Есть возможность экспорта/импорта списка устройств и сигналов, сохранённых ранее, но для его создания и сохранения нужно физическое наличие устройства. Тем не менее выход есть. В известных мне SCADA-системах можно создавать сигналы (программные теги в сервере ввода/вывода) безотносительно к используемому аппаратному обеспечению и протоколам, а затем привязывать их к фактически имеющимся устройствам ввода/вывода и контроллерам, например, через OPC-сервер или указывая Modbus-адрес. Так что отсутствие аппаратной составляющей - это не препятствие для создания SCADA-проекта.
-
Коммутаторы Moxa и SFP-модули сторонних производителей
Evgeny replied to pmurnieks's topic in Промышленный Ethernet
Для коммутаторов Moxa подходят только SFP-модули Moxa - на уровне прошивки зашиты идентификаторы, поэтому SFP-модули сторонних производителей однозначно не подойдут. -
Здравствуйте, если Вам требуется только RS-232 COM-порт, то подойдет и модель попроще UPort 1110. Гальваническая изоляция 2кВ (на основе оптических пар) требуется, когда, например, в условиях промышленного применения необходимо защитить схемы компонентов ПК от возможного наличия разности потенциалов заземления при длинных линиях связи. В этом случае помимо полезного сигнала может появиться еще постоянная составляющая напряжения, часто приводящая к выходу из строя портов ПК. Чтобы это не произошло, ставится оптическая пара, пропускающая только переменную составляющую.
-
Подключение управления камер через Moxa 5150
Evgeny replied to DiVerSant's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Просто для примера привожу здесь поясняющий рисунок. На почту Вам отправил руководство, где можно поподробнее ознакомиться с этими режимами. -
Для такой схемы нужен другой режим - TCP Server/Client.