  1. Тоже думал про совокупное затухания на "стыках". Как раз пошел по тому пути, который Вы предложили. Нашел начала участка где начинаются проблемы, но самая большая неприятность оказалась в том, что все свободные оптические линии оказались непригодны. Варварски просвечиваются, но инфу не гонят. На объекте разрешили кратковременно использовать резервные линии. По ним конверторы инфу передают замечательно. Как результат: - объекту теперь перекладывать линии, нам - неизвестно когда продолжать работу
  2. Здравствуйте. Ситуация следующая: есть два конвертора ims-21-m-st, подключенных к потическим панелям(ОП) А и Д. Оптика (многомод) проходит через два промежуточных пункта Б и С. В Б и С есть ОП Б1,Б2 и С1,С2 соответственно. Б1 и Б2 соединены между собой оптическим патчкордом(С1-С2 - аналогично. Схема получается простая А->Б1->Б2->С1->С2->Д. При сборе данной цепочки не удается пропинговать Серверы с двух сторон, порты FX на конверторах не горят. Если коневерторы соединить напрямую без промежуточных точек оптическим патчкордом длинной 2 м, то все работает. DIP переключатели стоят по умолчанию в выключенном состоянии. Патчкорды межды ОП и между ОП и конверторами - заводские. За неимением возможности,целостность оптики от А к Д проверялась варварским способом через просвечивание со смартфона. Линия цела. Совокупное расстояние между А и Д не более 500м. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может стоит отключить LFP?
×
×